Hallo an alle Forumsteilnehmer,
wir haben in der Praxis den TI-Konnektor der Deutschen Telekom zusammen mit zwei ORGA 6100 Terminals. Bisher sind zwei Arbeitsplätze jeweils mit den Terminals verbunden und auf dem Konnektor in der jeweiligen Station als "Lokales Terminal" zugewiesen.
Analog zu dieser Einrichtung habe ich nun die anderen 4 Arbeitsplätze versucht einzurichten, um eine Verbindung zu einem der beiden Terminals, bevorzugt den Terminal mit der SMC-B Karte, herzustellen. Leider bleibt in Turbomed die eGK-Konfiguration grau hinterlegt.
In den Turbomed Grundeinstellungen habe ich an dem entsprechenden Client die "Gematik" Einstellung "Verbindung der Station mit Konnektor" mit "ja" eingestellt.
Auf dem Konnektor habe ich unter "Arbeitsplätze" die entsprechenden Stationen mit Großbuchstaben eingetragen.
Versucht hatte ich zuerst den Stationen ein "entferntes Terminal" zuzuweisen, da es sich bei den 4 Arbeitsplätzen jeweils um Arbeitsplätze handelt, die keinen direkten physischen Zugriff auf das Terminal haben. Aber weder die Einstellung "Entfernter Terminal" noch "Lokaler Terminal" bewegen die Station dazu, Kontakt zu dem Kartenleser zu bekommen.
Eingerichtet hatte ich auch noch unter "Aufrufkontexte" entsprechende Einträge für die jeweilige Station, auch das brachte keinen Erfolg.
Schließlich habe ich den Konnektor mehrmals nach den Änderungen neu gestartet, auch das brachte keinen Erfolg.
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Grüße
Mario Heiß
eGK Konfiguration ausgegraut
Moderator: Forum Moderatoren
Forumsregeln
TM-Startforum - "offen für alle Themen".
Beiträge, die in einen anderen Bereich passen, werden bei Bedarf verschoben.
TM-Startforum - "offen für alle Themen".
Beiträge, die in einen anderen Bereich passen, werden bei Bedarf verschoben.
-
- Beiträge: 2
- Registriert: Freitag 18. Mai 2012, 13:35
- 11
-
- PowerUser
- Beiträge: 2929
- Registriert: Sonntag 30. April 2006, 19:31
- 17
- Hat sich bedankt: 29 times
- Bedankt: 53 times
Re: eGK Konfiguration ausgegraut
Das war der erste richtige Schritt.Auf dem Konnektor habe ich unter "Arbeitsplätze" die entsprechenden Stationen mit Großbuchstaben eingetragen
Jetzt müssen Sie für jeden Arbeitsplatz im Infomodell der KocoBox noch ein CS-AP Objekt erstellen.
Dann Tm neu starten, damit sich TM mit dem Konnektor verbindet. Im Anschluss sollte es funktionieren.
R.F.B.
-
- Beiträge: 2
- Registriert: Freitag 18. Mai 2012, 13:35
- 11
Re: eGK Konfiguration ausgegraut
Vielen Dank für den Hinweis.Jetzt müssen Sie für jeden Arbeitsplatz im Infomodell der KocoBox noch ein CS-AP Objekt erstellen.
Allerdings ist mir nicht ganz klar, was Sie meinen. Meinen Sie damit die Aufrufkontexte oder den Punkt Clientsysteme oder beides? Unter Clientsysteme habe ich einen Eintrag "TurboMed".
-
- PowerUser
- Beiträge: 2929
- Registriert: Sonntag 30. April 2006, 19:31
- 17
- Hat sich bedankt: 29 times
- Bedankt: 53 times
Re: eGK Konfiguration ausgegraut
Nein
Weiter unter unter Fachmodul VSDM
Unterpunkt Infomodell
Dort unter Arbeitsplatz den Rechner zufügen
und weiter unten ein neues CS-AP Object für jeden neuen Rechner erstellen
Bei weiteren Fragen bitte PN, dann maile ich Ihnen meine Screenshots zu
Weiter unter unter Fachmodul VSDM
Unterpunkt Infomodell
Dort unter Arbeitsplatz den Rechner zufügen
und weiter unten ein neues CS-AP Object für jeden neuen Rechner erstellen
Bei weiteren Fragen bitte PN, dann maile ich Ihnen meine Screenshots zu